tag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.comments2024-01-24T11:50:50.426+01:00peritararquitecturaAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comBlogger85125tag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-54210268749613262512014-05-19T09:23:10.664+02:002014-05-19T09:23:10.664+02:00La estructura se calcula como si fuera a construir...La estructura se calcula como si fuera a construirse de nueva planta. Luego se obtienen las armaduras necesarias y se comprueban con las que hay colocadas. También se obtienen las deformaciones y se comprueban en la obra al objeto de ver si se han sobrepasado.<br />En definitiva, se comprueba que todo está bien pese a la oxidación antes de aplicar un tratamiento. Si no lo está, se refuerza la estructura.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-53040918068305084182014-05-16T09:48:09.047+02:002014-05-16T09:48:09.047+02:00Tras el apartado "REPARACIÓN PROPUESTA. Tras ...Tras el apartado "REPARACIÓN PROPUESTA. Tras el cálculo de la estructura de la zona afectada, si no existe problema de colapso o deformación excesiva...." ¿Cómo se hace ese cálculo de la estructura? ¿Cual es el protocolo para ese cálculo?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/12174534321977335640noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-14754429458735950432014-03-18T09:30:25.770+01:002014-03-18T09:30:25.770+01:00Pese a que no se identifica, le recuerdo que en la...Pese a que no se identifica, le recuerdo que en la cámara de aire se encuentran componentes que pesan. No entiendo por tanto su afirmación.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-62406776249090476352014-03-15T19:56:28.389+01:002014-03-15T19:56:28.389+01:00"...Al peso anteriormente calculado deberemos..."...Al peso anteriormente calculado deberemos añadir el de la CÁMARA DE AIRE..???"<br />xdAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-1023969033842245402014-01-21T10:08:47.060+01:002014-01-21T10:08:47.060+01:00Me gustaría saber su identidad, la cual oculta tra...Me gustaría saber su identidad, la cual oculta tras el nombre "anónimo", para poder preguntarle el fundamento técnico de su respuesta, con la cual discrepo en absoluto. Le ruego me rebata su argumento con algún dato técnico. Gracias.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-59653736728452296842014-01-17T15:52:36.132+01:002014-01-17T15:52:36.132+01:00Hombre con una granulometría de 20-25mm y un espes...Hombre con una granulometría de 20-25mm y un espesor entre 7-9 cm tienes de sobra. 20cm XD!Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-18224993632312459662014-01-07T21:42:09.567+01:002014-01-07T21:42:09.567+01:00Hola y gracias por tu respuesta.
Aclarar respecto ...Hola y gracias por tu respuesta.<br />Aclarar respecto a lo de las tres plantas, que la primera planta (bajo el nivel del suelo)es el sotano donde tengo las humedades, y las otras dos las habitables (y sin humedades).<br />Entiendo las dificultades para valorar la situacion a partir de pocos datos , pero por tu blog y comentario (y suponiendo que las humedades vengan por capilaridad por nivel freatico alto), el pozo podria ser una solucion.<br />Contratare un tecnico para que venga a valorarlo in situ.<br />Un saludoAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-20888964237702922142014-01-07T11:10:30.793+01:002014-01-07T11:10:30.793+01:00Agradezco tus elogios los cuales no van a consegui...Agradezco tus elogios los cuales no van a conseguir tu propósito. Lo siento. No me gusta que me adulen como en tu caso, sin motivo aparente.<br />Lo que me pides en un trabajo profesional que estaré encantado de realizar una vez lo formalizáramos, pero de ninguna manera me voy a pronunciar sobre lo que no deja de ser un cálculo de estructuras, cuya responsabilidad no puedo asumir contestando simplemente a tus preguntas. Gracias por leerme.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-42456226477825969892014-01-07T11:06:18.851+01:002014-01-07T11:06:18.851+01:00Resulta un poco rara tu pregunta pues no la entien...Resulta un poco rara tu pregunta pues no la entiendo muy bien.<br />En primer lugar me hablas de " tres plantas " entiendo que el edificio tiene tres sótanos. Si es así, es muy raro que el nivel freático esté más bajo que los tres pisos. Lo normal es que se sitúe entre uno y tres metros de profundidad.<br />En segundo lugar , lo de que el pozo "baje el nivel freático " es para lo que se hace, luego es lo normal. En cuanto a la posible interferencia sobre la cimentación o la estructura, depende de muchas cosas que no puedo precisar porque las desconozco.<br />En tercer lugar, si el suelo es arcilloso no es muy normal que las infiltraciones que tengas sean debidas a un nivel freático. Más bien opino que podría tratarse de otra cosa.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-43255161662792004582014-01-06T21:02:51.746+01:002014-01-06T21:02:51.746+01:00Hola Jose Angel.
Estaria interesado en realizar un...Hola Jose Angel.<br />Estaria interesado en realizar un pozo de control de nivel freatico, tal como muestras en la foto. <br />El objetivo seria reducir la saturacion de agua y bajar el nivel freatico,para asi eliminar los problemas de humedades por capilaridad que tengo en el sotano de mi casa.<br />Dispongo de tres plantas cuyo sotano se encuentra bajo suelo, y el pozo iria colocado justo a la salida del garaje.<br />Mi duda es como puede afectar este a la cimentacion y estructura de la casa, ya que me preocupa la posibilidad de que el pozo baje el nivel freatico<br /> en zona cercana a el, pero sea menos efectivo en zonas mas alejadas,por lo que podria <br />originar diferencias en el suelo donde apoya la cimentacion, y por lo tanto afectar a la estructura de la casa.<br />He leido que algo parecido pasa cuando un arbol grande se encuentra cerca de una casa, pero no se si seria la misma situacion para el pozo, y que depende tambien del tipo de tierra.<br />En mi caso , el suelo donde se encuentra la casa es bastante arcilloso, pero no sabria precisar cuanto y que tipo.<br />Te agradeceria tu opinion sobre este tema.<br />Un saludo y muchas graciasAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-31316665260498633742013-12-13T17:44:43.613+01:002013-12-13T17:44:43.613+01:00Hola, me encanta tu blog, la verdad que aprendo mu...Hola, me encanta tu blog, la verdad que aprendo mucho ya que soy un autodidacta por necesidad.<br />Tengo una duda con respecto al tema de vigas de hierro.<br /><br />Tengo un techo que se hizo con maderas de vigas de Tea, el techo es solido, pero como es madera, quisiera conservarlo sin tener que pisarlo cuando este en la azotea.<br />Tengo el pensamiento de poner vigas de doble T o H a dos centimetros del suelo sin que lo toque. <br />Estaran metidas dentro de las paredes que son de carga de 40cm de grosor, y en la azotea suben del suelo como 55cm tengo espacio para hacer agujeros, meter las vigas atravesadas todas a nivel y sin que se apoye en el suelo.<br /><br />Luego le soldaria mas vigas entre las vigas paralelaspara unirlas y hagan como una unica estructura.<br /><br />Una vez terminado, cierro lo agujeros y los adecento y le pongo el suelo (dudo si hacerlo con plancha de madera preparada para interperie y pintada para lluvia o plancha de hierro) <br /><br />Mi pregunta es... El techo es de 4,20x7 metros.<br />¿Que tipo de viga seria suficiente para aguantar el vano de 4,20? Seria suficiente una viga de 12?<br />¿La estructura que planteo es suficiente para lo que quiero? Es solo una azotea para tomar el sol y algun cafe.<br />Gracias por la paciencia.<br />Bloghttps://www.blogger.com/profile/07745164452920899888noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-34496552837775736322013-11-18T09:20:40.960+01:002013-11-18T09:20:40.960+01:00Le contesto por orden.
En cuanto al cálculo no soy...Le contesto por orden.<br />En cuanto al cálculo no soy muy partidario de ellos en reparación. Lo cierto es que al final, los valores que adoptemos son siempre estimados y no se ajustarán a lo realmente construido.<br />En cuanto a la barrera de vapor pasa lo mismo. Soy partidario de dejar transpirar todo lo que se pueda pues ya conoce que los edificios actuales transpiran mucho menos de lo conveniente. ! Hasta hay una normativa para ventilar por ese motivo¡<br />No he usado la solución que propone pero siempre soy partidario de las soluciones tradicionales y no confío en exceso en los nuevos materiales.<br />Me quedo con las soluciones que planteo en el post.<br />Muchas gracias por leerme y comentar.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-90292510773624157062013-11-16T13:05:38.272+01:002013-11-16T13:05:38.272+01:00Interesante problema, y desgraciadamente muy habit...Interesante problema, y desgraciadamente muy habitual.<br /><br />La duda se plantea, a la hora de la reparación, con la posibilidad de las condensaciones intersticiales interiores. ¿Se debería realizar un cálculo preciso en el detalle para descartar que con la incorporación de aislante se produzca condensación? ¿Sería correcto incorporar barrera de vapor en el tablero de cartón yeso para evitarlas?<br /><br />Hace tiempo que quería probar una solución con aislante de silicato de calcio (tipo Promat, de los que se utilizan para protección contra el fuego de estructura metálica), pues permite en reducido espesor y sin necesidad de perfilería solucionar el aislamiento, y además tiene propiedades fungicidas intrínsecas, lo cual lo haría ideal para una solución de este tipo. Sin embargo, no estoy del todo seguro de su eficacia, ni he tenido ocasión tampoco de ponerla en práctica.<br /><br />Un saludo de nuevo.Gonzalo Lópeznoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-64981143704389154652013-11-12T10:32:26.994+01:002013-11-12T10:32:26.994+01:00Gracias por el comentario. En el proyecto de un ap...Gracias por el comentario. En el proyecto de un aparcamiento lo normal es cumplir TODAS las ordenanzas municipales. Pero con sentido común. No te puedo ayudar en el sentido que las desconozco. Nosotros, cuando proyectamos un aparcamiento en sótano para un edificio, lo que hacemos es dibujarlo a 1/100 y luego nos construimos un coche de papel con el que simulamos TODAS las maniobras de aparcamiento a cada una de las plazas. Si algo no nos cuadra, aumentamos dimensiones. Piensa que es algo fundamental en un edificio, que tiene que funcionar a la perfección.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-31761466985658836742013-11-08T13:07:56.201+01:002013-11-08T13:07:56.201+01:00Hola José Ángel:
He dado con tu blog gracias a qu...Hola José Ángel:<br /><br />He dado con tu blog gracias a que estoy buscando información sobre paso peatonal en garaje de edificios de viviendas.<br /><br />En las Normas Urbanísticas de mi ciudad hablan de las escaleras de acceso al garaje aparcamiento y la posibilidad de acceder por la rampa de acceso de vehículos con una acera debidamente señalizada. En el CTE hablan del recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos y en protección de recorridos peatonales en aparcamiento de más de 200 vehículos (en mi caso son menos de 50 vehículos).<br /><br />También estoy buscando información sobre dimensiones de zonas de maniobras en cuanto al ancho (distancia entre la línea amarilla que delimita la plaza y el vial de circulación.), ya que por la longitud entiendo la anchura de todas las plazas contiguas. En las Normas Urbanísticas de mi ciudad hablan de 3,5 m para un sentido de circulación o tramos plazas en cordón o son plazas y de 5 m para doble sentido de circulación o tramos plazas en batería, pero no hacen mención de la zona de maniobras. El CTE ni siquiera menciona los viales interiores.<br /><br />Si por un casual supieras algo y me pudieras orientar, te lo agradezco.<br /><br />Saludos.<br />Ángelnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-76326976269079576972013-10-29T12:44:53.739+01:002013-10-29T12:44:53.739+01:00Sólo se me ocurre por ahora una forma de ayudarme,...Sólo se me ocurre por ahora una forma de ayudarme, y es que continúe con lo hecho. Este tipo de trabajo quedan, y siempre son útiles, y reconozco que soy el primero al que le cuesta a veces apreciar la constancia y el esfuerzo que requieren.<br /><br />Pero es gracias a trabajos como este que todo avanza. Me acuerdo ahora de las NTE que usted cita en algún momento. Esas normas, tan obsoletas en tantas cosas, siguen siendo muy útiles porque, a pesar del tiempo transcurrido, se hizo un trabajo extenso, bien organizado y muy poco agradecido, que aun hoy siguen sirviendo de referencia.<br /><br />Y por supuesto, que si me encuentro con alguna duda de patología, y quiero una segunda o tercera opinión, puedo decir que he encontrado un lugar bueno al que dirigirme.<br /><br />De nuevo, gracias, de verdad.Gonzalo Lopeznoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-53665578178670816702013-10-29T08:16:08.638+01:002013-10-29T08:16:08.638+01:00No sabe cómo se agradecen este tipo de comentarios...No sabe cómo se agradecen este tipo de comentarios. Me alegro que mi pequeña aportación haya sido de su interés. Si puedo ayudarle en algún tema relativo al contenido de este blog, no dude en consultármelo. Gracias.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-64256558540652502742013-10-28T17:00:42.719+01:002013-10-28T17:00:42.719+01:00Aprovecho la última entrada que he leído después d...Aprovecho la última entrada que he leído después de estar un buen rato navegando por diversas páginas de su blog, para felicitarle por el trabajo hecho. Útil, interesante, y para quienes nos gustan estas cosas, o nos dedicamos a ello, ameno. No es habitual encontrar información tan bien organizada ni tan extensa por la red. Ánimo con su iniciativa, y muchas gracias por ser tan generoso de compartirla con todos nosotros.<br /><br />Gracias.Gonzalo Lopeznoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-54418740023526314422013-10-21T04:18:37.936+02:002013-10-21T04:18:37.936+02:00Muy bueno info amigo, saludos!Muy bueno info amigo, saludos!calentadores barcelonahttp://www.universoinstalador.com/catalogo/calentadores-barcelona/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-64541462169432305702013-08-16T12:28:27.621+02:002013-08-16T12:28:27.621+02:00Lo más fácil es preguntar en alguna casa de fabric...Lo más fácil es preguntar en alguna casa de fabricación de forjados por si tienen el detalle constructivo de los modelos descatalogados.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-50319680132707597682013-08-13T16:57:08.335+02:002013-08-13T16:57:08.335+02:00Hola, muy interesante su blog. Sabría decirme dond...Hola, muy interesante su blog. Sabría decirme donde podría encontrar un detalle contructivo de este tipo de forjado. Estoy intentando dibujar una antigua nave industrial para un trabajo en la escuela, y los forjados son de este tipo, creo pues tampoco soy muy experta en el tema. Yo veo desde abajo rasillas cerámicas, pero lo que me sorprendió es que estan colocadas sin curvatura, estan en plano, por lo que me imagino que se hicieron tal como usted explica aquí. Saludos y muchas gracias de antemano.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-84570539583582080262013-07-21T01:21:04.944+02:002013-07-21T01:21:04.944+02:00Excelente, muchas gracias por responder.Excelente, muchas gracias por responder.Miguel Franchihttps://www.blogger.com/profile/04737416941051811575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-26282830752510848722013-07-18T10:07:03.837+02:002013-07-18T10:07:03.837+02:00Lo que debes hacer es colocar un pozo que recoja t...Lo que debes hacer es colocar un pozo que recoja todas las aguas sucias por debajo de la cota de saneamiento y que contenga un abisinio o bomba sumergida que permita evacuarlas periódicamente a la red. La ubicaión es donde tu quieras pues eres el proyectista.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-19175996655630413382013-07-16T05:30:50.025+02:002013-07-16T05:30:50.025+02:00Buenas noches, estoy diseñando un sistema de aguas...Buenas noches, estoy diseñando un sistema de aguas de lluvias para una torre, y tiene un sótano, estoy considerando colocar rejillas de drenaje arriba y al final de la rampa que baja al sótano, el problema está en las dimensiones adecuadas de la rejilla, y como hacer para enviar el agua que se colecta en la rejilla de abajo de la rampa y volverla a la red principal de aguas de lluvias, pensaba colocar una bomba sumergible, pero no se como ni a donde colocarla. Tus sugerencias por favor.<br />Gracias.Miguel Franchihttps://www.blogger.com/profile/04737416941051811575noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8461581652295086325.post-15656580252449389402013-06-25T16:36:28.828+02:002013-06-25T16:36:28.828+02:00No lo sé. Esa norma a la que aludes es particular ...No lo sé. Esa norma a la que aludes es particular de tu ayuntamiento y nunca había oído cosa semejante. La excavación con colindantes se suele hacer mediante muros pantalla que de paso te quitan los problemas de niveles freáticos "normales"<br />Sin ver el geotécnico no puedo precisar más.<br />En cuanto a la norma, que ya digo es extraña para mí, lo normal es cumplirla. En mi residencia, un nivel a -1.80 m. es normal. Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/16527329540371810541noreply@blogger.com